采納答案: PLC方面:有高速脈沖輸出功能,并查看是否符合伺服驅動器的脈沖接受方式CP+DR。CW+CCW方式有些PLC不行。伺服方面:伺服電機轉速和扭力是否和負載匹配;伺服驅動器參數要求知道編碼器線度(2500)和分頻倍數(4),電機級對數(防止飛車),控制方式(位置),電子齒輪比(1:1),內部使能(要還是不要),報警輸出,基本的就這幾個。很多都是看現場什么要求,來設定相關的具體參數的,不過你要注意了,伺服驅動器的輸入輸出點電壓要求是24V還是12V還是5V,有些要求加一個小電阻。希望能幫到你。
回答2: PLC方面:有高速脈沖輸出功能,并查看是否符合伺服驅動器的脈沖接受方式CP+DR。CW+CCW方式有些PLC不行。伺服方面:伺服電機轉速和扭力是否和負載匹配;伺服驅動器參數要求知道編碼器線度(2500)和分頻倍數(4),電機級對數(防止飛車),控制方式(位置),電子齒輪比(1:1),內部使能(要還是不要),報警輸出。