自力式壓力調節閥本身只能調壓力,雖然在某些條件下可以通過改變壓力參數使流量得到改變,但這時設備流程影響的結果,而不是自力式壓力調節閥的功能。自力式壓力調節閥本身不具備流量調節功能。自力式壓力調節閥分為閥前和閥后兩種調節類型,分別只能調整閥前或閥后的壓力,即閥前型的不管閥后壓力如何波動,只管調整閥前壓力保持穩定;同樣閥后型的只管閥后不管閥前。使用閥后型自力式壓力調節閥調整閥后壓力,出現閥后壓力持續上升的原因:
1、某些型號的自立閥有個最小通過流量,當閥后用量小于某個值時調節失效;
2、調整機構包括一些型號的分立指揮閥調死,不能發揮調節作用。(這時可以看到閥桿不隨壓力波動而變化或變化不到位);
3、調節閥本身泄漏過大。(這時閥門通常會在全關位置)