1.安裝不當引起的錯誤:例如,熱電偶的安裝位置和插入深度不能反映爐子的真實溫度,換句話說,熱電偶不應安裝在離門和暖氣太近的位置,并且插入保護深度至少應為管子直徑的8至10倍;熱電偶保護管與壁之間的間隙未填充絕緣材料,從而導致熱量溢出或冷空氣侵入爐內;
因此,熱電偶保護管與爐壁孔之間的間隙應用耐火泥或石棉繩堵住,以防止冷熱空氣的對流影響溫度測量的準確性;熱電偶的冷端太靠近爐體,溫度超過100℃。熱電偶的安裝應盡可能避免強磁場和強電場,因此熱電偶和電力電纜不應安裝在同一導管中,以免造成干擾并引起錯誤;熱電偶不能安裝在被測介質很少流動的區域。當使用熱電偶測量管中的氣體溫度時,必須將熱電偶安裝在與流量方向相反的方向,并與氣體充分接觸。
2.絕緣惡化所引起的錯誤,例如熱電偶的絕緣,保護管和拉拔板上的過多灰塵或鹽渣,導致熱電偶極與爐壁之間的絕緣不良,在高溫下更為嚴重,這不僅會導致熱電勢的損失,還會引入干擾,由此引起的誤差有時會達到。
3.由熱慣性引起的誤差。由于熱電偶的熱慣性,儀表的指示值滯后于測量溫度的變化。在執行快速測量時,此效果尤為突出。因此,應盡可能使用熱電極更薄且保護管直徑更小的熱電偶。在溫度測量環境允許的情況下,甚至可以卸下保護管。由于測量滯后,由熱電偶檢測到的溫度波動的幅度小于爐溫波動的幅度。測量滯后越大,熱電偶波動的幅度越小,與實際爐溫的差異也越大。當使用具有較大時間常數的熱電偶測量或控制溫度時,盡管儀表顯示的溫度波動很小,但實際爐溫可能會波動很大。
為了準確地測量溫度,應選擇時間常數小的熱電偶。時間常數與傳熱系數成反比,與熱電偶熱端的直徑,材料的密度和比熱成正比。為了減小時間常數,除了增加熱傳遞系數之外,最有效的方法是最小化熱端的尺寸。在使用中,通常使用具有良好導熱性的材料,并使用具有薄管壁和較小內徑的保護套。在更精確的溫度測量中,使用了沒有保護套的裸線熱電偶,但是熱電偶很容易損壞,應及時進行糾正和更換。
4.熱阻錯誤在高溫下,如果保護管上有一層煤灰且附有灰塵,熱阻會增加并阻礙導熱。此時,溫度指示值低于實測溫度的真實值。因此,應保持熱電偶保護管的外部清潔以減少錯誤。