回答1:三通調節閥主要通過直行程的輸出推力來控制閥的排量,從而可以達到精確控制流體介質過程參數的功能。 三通閥具有連接到管道的三個入口和出口,這相當于將兩個單座閥組合為一個。 根據功能,它分為匯流閥(兩個入口和一個通道)和分流閥(一個入口和兩個通道)。 工作時,一路完全打開,一路完全關閉,因此關閉時的力類似于單座閥,不平衡力很大。 三通閥的滑閥與套筒閥的套筒相同。 它的攔截區域有兩種類型:大窗口和小孔(噴射型)。 后者具有減少噪聲和減少共振的功能。
擴展信息:安裝三通控制閥時,請注意以下幾點:1.在安裝前,必須仔細閱讀本手冊,切斷相關電源,然后由專業技術人員進行安裝。 2.水流方向必須與閥體上的箭頭方向相同。 3.閥體必須位于線圈的集水盤上方,以確保在滴落時它落入集水盤。 4.閥體和驅動器必須垂直安裝在±60℃的范圍內,并且在其上方至少應留有30mm的空間用于拆卸和組裝。 5.必須與周圍的管道,設備和建筑物保持足夠的維護和操作空間,并且必須安裝在維護人員可以通過檢修孔到達的地方。 6.僅在安裝閥體且管道通過壓力測試后才能安裝驅動器。 7.如果將驅動器安裝在閥體上,則在安裝和調試過程中不能對驅動器施加任何力,否則會損壞驅動器。 8.安裝完成并檢查正確性后,打開電源進行調試。 應至少觀察驅動器的三個完整操作周期,以確認所有組件均正確。 通過無水調試后,進行通水測試。 系統上下水之間的壓差必須嚴格控制在0.15 MPa之內,以確保水流開關上的三通調節閥有效。