采納答案信號+接調節閥的+,-接-就可以了。氣動調節閥的輸入信號有4~20mA和0~5V或10V,不過由于電壓信號在傳輸過程中衰減和干擾都較大。因此使用最多的就是4~20mA信號。首先經過程序運算后通過模擬量輸出(AO)模塊向外輸出4-20mA信號,該信號通過信號隔離器后直接接到調節閥中。氣動調節閥是以壓縮空氣為動力,實現開關量或比例式調節,源以氣缸為執行器,接收工業自動化控制系統的控制信號來完成調節管道介質的流量、勵、溫度等各種工藝參數。擴展資料:氣動調節閥的安裝注意事項1、安裝過程中應始終遵守氣動調節閥安裝指導和注意點;2、調節閥的工作環境溫度要在(-30~+60)相對濕度不大于95%95%,相對濕度不大于95%;3、調節閥前后位置應有直管段,長度不小于10倍的管道直徑(10D),以避免閥的直管段太短而影響流量特性;4、在安裝閥門之間,先閱讀指導手冊。指導手冊介紹該產品以及安裝前和安裝時應注意的安全事項及預防措施;5、確認管道清潔:管道中的異物可能會損壞閥門的密封表面或甚至阻礙閥芯、球或蝶板的運動而造成閥門不能正確地關閉。為了減小危險情況發生的可能性,需在安裝閥門前清洗所有的管道。
回答1應安裝在水平管道上,并上下與管道垂直;不是與PLC的模塊連接。調節閥應安裝在水平管道上,并上下與管道垂直, 要在閥下加以支撐,保證穩固可靠。對于特殊場合下,需要調節閥水平安裝在豎直的管道上時,也應將調節閥進行支撐。安裝時,要避免給調節閥帶來附加應力。調節閥的口徑與工藝管道不相同時,應采用異徑管連接。在小口徑調節閥安裝時,可用螺紋連接。 閥體上流體方向箭頭應與流體方向一致。要設置旁通管道。目的是便于切換或手動操作, 可在不停車情況下對調節閥進行檢修。擴展資料:氣動式調節閥使用要求規定:1、對于工作壓力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切斷作用的閥門,安裝前應進行強度和嚴密性能試驗,合格后方準使用。2、嚴密性試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗壓力在試驗持續的時間應符合GB 50243標準要求,以閥瓣密封面無滲漏為合格。3、氣動閥工作壓力,要求≥管道的工作壓力,在不影響價格的前提下,閥門可承受的工壓應大于管道實際的工壓;氣動閥關閉狀況下的任何一側應能承受1.1倍閥門工壓值而不滲漏;閥門開啟狀況下,閥體應能承受二倍閥門工壓的要求。
回答2具體是什么品牌的,詳細的看說明書。憑經驗我覺得閥開和閥關信號是開關輸入回信號,就答是給一個24vdc信號閥門就關和開。4-20ma的閥位信號時plc的模擬輸出信號,4-20ma對應閥門的相應0-100%的開度.你的定位器是2線還是3線或4線的閥開,閥關 接plc數字輸出(如果需要)閥位信號, 接plc模擬輸出閥位反饋信號接plc模擬輸入(如果需要)閥開到位,閥關到位接plc數字輸入(如果需要) 假若有了24V的閥開信號,閥門會全開還是即使有了閥開信號,如果沒有plc來的4~20ma閥位信號,閥不會改變閥位的開度啊是氣開型的,就仍在關閉啊應該開關信號比模擬信號級別高,就是有了開關信號,無論模擬信號是什么都必須開關閥門,開關信號主要用作安全方面的 。關鍵還得看說明書,它具體怎么定義端子的。我只是常規的是這樣的
回答3既然叫調節閥,那么不單單是一開一關兩種狀態,還有其他狀態可調節。?,F(xiàn)在一般的啟動調屬節閥的輸入信號有4~20mA和0~5V或10V,不過由于電壓信號在傳輸過程中衰減和干擾都較大。因此使用最多的就是4~20mA信號。首先經過程序運算后通過模擬量輸出(AO)模塊向外輸出4-20mA信號,該信號通過信號隔離器后直接接到調節閥中,接線也很簡單就是信號+接調節閥的+,-接-就可以。以西門子S7-200PLC為例,為接線圖,注意線纜需使用KVVP或RVVP屏蔽電纜。正負極千萬不要接錯。
回答4閥開到位、閥關到位信號用24VDC 開關量信號,接到數字量輸入模塊。只能測出兩個狀態,得電或失回電。答閥位信號和閥位反饋信號(4~20mA),其實是一個模擬量輸入信號,接到模擬量輸入??焐?,是測量閥的流量開度的。