電磁閥種類繁多,而蒸汽電磁閥主要工作在高溫環境下。自動控制系統可以根據溫度和壓力的變化控制蒸汽電磁閥的開啟和關閉。蒸汽電磁閥設備廣泛應用于加熱裝置、工業爐、化工設備、暖通設備、造船工業等行業。
一、蒸汽電磁閥無法啟動,如何排除故障?
(1)如果蒸汽電磁閥的接頭松動或接頭脫落,電磁閥不得通電,但可以緊固接頭。
(2)如果蒸汽電磁閥線圈燒壞,可將電磁閥的接線拆下,用萬用表測量。如果電路開路,電磁閥的線圈會燒壞。原因是電磁閥線圈受潮,導致絕緣不良和漏磁,導致線圈內電流過大而灼傷,需要防止雨水進入電磁閥。另外,如果彈簧太硬,反作用力太大,線圈匝數太少,吸力不夠,線圈會被燒壞。緊急處理時,線圈上的手動按鈕可以在正常操作時從0位置轉到1位置,以打開閥門。
(3)蒸汽電磁閥卡滯。滑閥套筒和電磁閥滑閥之間的配合間隙非常小(小于0.008毫米),通常是整體組裝的。當有機械雜質或潤滑油過少時,容易卡死。治療方法可以用鋼絲從頭部的小孔中使其彈回。根本解決辦法是拆下電磁閥,取出閥芯及其套筒,用CCI4清洗,使閥芯在閥套內靈活移動。拆卸時,應注意每個部件的組裝順序和外部接線位置,以便于重新組裝和正確接線。還要檢查油霧噴射器的噴油孔是否堵塞,潤滑油是否充足。
(4)蒸汽電磁閥泄漏。漏氣會造成氣壓不足,難以打開和關閉強制閥。原因是密封墊損壞或滑閥磨損,造成幾個腔體鼓氣。
二、蒸汽電磁閥怎么保養?
1.定期清洗高溫蒸汽電磁閥內外和吸入面的污垢,注意不要損壞密封面。
2.高溫蒸汽電磁閥安裝后需要多次通過介質,確認正常后才能正式投入使用。
3.如果長期使用,活塞與閥座之間的密封不好,可以重新研磨活塞的密封面,然后與閥座一起研磨。
4.當高溫蒸汽電磁閥長時間不使用時,閥前手動閥應關閉。當重新啟用時,蒸汽電磁閥應清除冷凝水并進行幾次嘗試。開關正常才能投入使用。
5.當高溫蒸汽電磁閥從管道上拆下,不使用時,應將內部和零件擦拭干凈,并用壓縮空氣儲存。
6.建議用戶指定專人負責使用和維護。
7.工作時,注意閥門前后的壓力表。工作壓力不得超過額定壓力,工作壓差必須在額定壓差范圍內。當工作壓力超過額定壓力或工作壓差超過額定壓差時,應停止電磁閥,關閉前后手動閥門,以避免電磁閥爆炸和泄漏。