回答一:燃氣熱索電磁閥故障維修1、電池問題若是用電池的要看看電池是不是太舊了,電壓不行也會熱水器打不著火。2、電磁閥故障若燃燒的時候只聽到燃燒聲,沒有電磁閥嗒磁吸聲,可能為:a.電磁閥損壞或老化電磁閥老化,會不受操控,在打火開始時能吸合一下,打得著火,但隨即閉合又熄火了;b.燃氣壓羄高或過低運用鋼瓶氣的熱水器會呈現鋼瓶減壓閥輸出壓力過高或過低運用熱水器不能打著火;c.電磁閥有臟物電磁閥不能過氣,燃?天燃?、液化石油氣、人工煤?就不能出來,不能出來,致使點不著火。3、點火器故障脈沖點火器和控制器有一方有故障,熱水器均不能正常點火。4、氣源開關未打開或進氣濾網堵塞氣源開關未打開或進氣濾網堵塞,正確開啟氣源,清理進氣過濾網。5、氣種不符比如將液化氣熱水器接到天然氣上等,所以在選購時一定要清楚是氣源。6、氣門密封件損壞氣門密封件被燃氣竒后發漲,更換零部件。
回答二:首先,對燃氣熱索電磁閥線圈的打不開進行初步檢驗:先按下燃氣熱索的上舜鈕,看一下沒有反應,切斷電源,聽有沒有有水流聲音,觀察水表有沒有轉動從之上兩點就能判斷燃氣熱索電磁閥線圈的狀態是否是正常的。稍后,在對燃氣熱索電磁閥線圈進行詳細搜檢:
1、脫開控制儀與電磁閥線圈連結的接線端子中一個端子上的導線,打開掌握儀的進水作用,用萬用表直流50V擋計量掌握儀上電磁閥線圈電壓輸出端子的電壓,若電壓在V~15V之間,證明控制儀正常,如若不然證實控制儀有故障;假如電壓正常,則故障也許在導線和電磁閥線圈上。
2、然后脫開電磁閥線圈接線端子中的任一條導線,用萬用表Rx1擋計量電磁閥線圈接線端之間的電阻,若測得阻值在40歐差不多,說明正常,假如阻值很大,則證明電磁閥線圈內部線圈已經開路;假如阻值很小,則證實內部線圈短路。若線圈開路或短路,均需換新。
3、正因為?yáng)能燃氣熱索的電氣連接線較長,彎曲部位多,且部分線路安置在戶外,由此在實際檢修時還應計量相關連接導線有沒有正常。脫開導線的所有鏈接端,用萬用表計量線間的阻值(正常時應為)以及同一條線有沒有通暢。
4、正因為電磁閥線圈是一個低壓(常為+12V)打開運行的線路,若線某處接觸不良或漏電都也許引起電磁閥線圈不運轉,所以還要查看各導線的接頭有沒有接觸良好。對于電磁閥線圈運轉狀態時好時壞的故障,基本很用萬用表測出連接導線的好與壞,這時就能更換電磁閥線圈或者更換導線試試。