回答一:問題太粗糙了,一般液體流通能力計算公式:Kv=10Q(ρ/P1-P2)^0.5Kv:流通能力值;Q:閥門的流量;ρ:液體密度;P1:閥前絕對壓力;P2:閥后絕對壓力如果液體比較粘稠,需要進行修正,如果是氣體,計算方法更復雜了。正確的辦法是:(1)首先根據生產能力和設備負荷計算最大流量Qmax和最小流量Qmin(2)根據所選擇的流量特性及系統特點選定S值,然后再根據壓力分配和管路損失,確定最小壓差△Pmin和最大壓差△Pmax(3)按流通能力計算公式,求行最大流量時的Kvs。(4)根據Kvs在所選產品型式的標準,選取大于Kvs并接近的Kv值。(5)根據選定的Kv值和流量特性,驗證調節閥的開度,要求開度在10%與90%之間。(6)計算R,驗算可調比。(7)名項驗證合格后,根據Kv值確定調節閥的口徑。詳細的可以在網上找相關資料的
回答二:調節閥正常情況下,是在開度的25%-75%之間進行調節,有的工況比較特殊會在25%以下進行調節屬于小開度調節,這樣對閥芯的壽命有有影響。
回答三:簡單的說就是從完全打開到完全關閉,不過流量調節閥一般都是采用針閥結構所以完全關閉還是有困難。