電磁閥的選擇應首先遵循安全性,可靠性,適用性和經濟性四個原則,然后根據現場工作條件的六個方面(即管道參數,流體參數,壓力參數,電氣參數,動作方法,特殊選擇要求)。
一,根據管道參數選擇
根據管道參數選擇電磁閥的直徑規格(即DN)和接口模式
1.根據管道內徑尺寸或現場流量要求確定直徑(DN)尺寸。
2.接口方式,一般大于DN50可選擇法蘭接口,小于或等于DN50可以根據用戶需要自由選擇。
二,根據流體參數選擇
根據流體參數選擇電磁閥的材料和溫度組
1.腐蝕性流體:應使用耐腐蝕電磁閥和所有不銹鋼;可食用的超清潔流體:應使用食品級不銹鋼電磁閥。
2.高溫流體:選擇由耐高溫電氣材料和密封材料制成的電磁閥,并選擇活塞式結構。
3.流體狀態:大到氣態,液態或混合狀態,特別是如果直徑大于DN25,則在訂購時必須加以區別。
4.流體粘度:通常在50cst以下,可以任意選擇。如果超過該值,則應使用高粘度電磁閥。
三,根據壓力參數選擇
根據壓力參數選擇電磁閥的原理和結構品種
1.公稱壓力:該參數與其他通用閥具有相同的含義,它是根據管道的公稱壓力確定的。
2.工作壓力:如果工作壓力低,則必須采用直接作用或逐步直接作用的原理。當最小工作壓力差大于0.04Mpa時,可以選擇直接作用,逐步直接作用和先導類型。
四,電器選擇
選擇AC220V和DC24作為電壓規格更為方便。
五,根據連續工作時間長短選擇
常閉,常開或持續通電。
1.當電磁閥需要長時間打開且持續時間長于關閉時間時,應選擇常開型。
2.如果打開時間短或打開和關閉時間不長,則通常選擇閉合類型。
3.但是,對于用于安全保護的某些工作條件,例如爐子和窯爐的火焰監測,不能選擇常開型,而應該選擇長期通電型。
六,根據環境要求選擇輔助功能
防爆,止回,手動,防水,防霧,水淋,潛水
1.爆炸環境:必須選擇具有相應防爆等級的電磁閥。
2.當管道中的流體逆流時,可以使用具有止回功能的電磁閥。
3.當需要在現場手動操作電磁閥時,可以選擇具有手動功能的電磁閥。
4.室外安裝或多塵場合應選擇防水防塵品種(防護等級IP54以上)
5.噴泉必須使用潛水電磁閥(防護等級高于IP68)