回答:自力式壓差控制閥的安裝步驟
1.自力式壓差控制閥分為供水式、回水式和旁通式三種。一般安裝在回水管上,閥門上內的導壓管與供水管連通容;也可選用送水管安裝式,但不能互換。其中的旁通式自力式壓差控制閥在額定壓差范圍內為關閉狀態。2.自力式壓差控制閥可水平安裝,也可垂直安裝。3.導壓管連接頭的尺寸一般為1/2″管螺紋,安裝時應在供水管上設置變徑管接頭或焊接管接頭。4.可調型自力式壓差控制閥有一個調節壓差的旋鈕,調節旋鈕可使壓差設定值增大或減小。5.安裝位置應按照產品說明書要求設置直管段。6.在安裝自力式壓差控控制閥前還因在此閥前加裝過濾器,以免堵塞。
自力式壓差控制閥的使用方法步驟
1、介質流動方向應與閥體箭頭方向一致;2、自力式壓差控制閥應安裝內在回水管上,閥容上接導壓管,導壓管的另一端與供水管連接,建議在導壓管供水端安裝1/2球閥,以便啟動消除堵塞功能;3、在導壓管前的供水管上應安裝過濾網,避免水質太差造成該閥失去自動調節功能;4、供水管和該閥前的回水管應分別裝設壓力表,便于調節控制壓差;5、如發現該系統流量過大或過小,可能的原因是管道元件安裝時的雜物卡阻在閥塞上,可將1/2球閥關閉35分鐘,這時如果是較輕堵塞,即可自動消除,如還不能消除,則要拆開閥門檢查消除堵塞物;6、控制壓差調節方法:逆時針方向調節調壓閥桿,觀察壓差。