液壓水位控制閥具有通過自動開啟關閉閥管路來控制水位的功能,應用于礦工企業、各式建筑中的水塔自動供水系統,而且可以用作壓鍋爐循環供水的控制閥,控制閥體積小、安裝方便,水頭損失低,不產生水錘現象,通過小浮球來控制可以大大地提高水塔的使用率,攻克老式桿浮球閥體積大、易損耗、壓力低、溢水等弊端,比較適合新建水塔。
如何安裝液壓水位控制閥?
選定液壓水位閥控制閥的型號后,應根據產品特性合理安裝。安裝時的注意事項:選擇與液壓閥型號規格壓力相匹配的連接法蘭;進水管直徑應大于或等于閥門公稱通徑,出水口應低于浮球閥。浮球閥安裝應距離出水管口一米以上且應安裝在利于檢修的位置,比如水池的人孔附近;為防止水力松動閥芯結構,應對閥芯活塞桿兩端緊固螺母采取防退措施。
為防止虹吸倒流,水箱內出口管出水口應設置防虹吸小孔或略高于控制水位。為防止噪聲及水位波動,出水口應設置消能筒。使用時,截止閥應全開,如同一水池安裝二只以上閥則應保持同一水平面。因主閥關閉要滯后浮球閥關閉約30~50秒,故水箱要有足夠的空余容積,以防溢水。為防止雜質、砂粒進入閥內引起工作失靈,閥前應裝過濾器。如安裝在地下室水池,則應在地下泵房安裝報警裝置。
日常維護保養在安裝液壓閥前,應注意將管道沖洗干凈,液壓閥在使用中,應視水質情況選擇保養時間,一般一年保養一至二次,當水質清潔度較差時,需適當增加保養次數。具體保養方法如下:
(1)關閉該閥前的閘閥。(2)旋下閥蓋上的螺栓。(3)取出閥門內部活塞、活塞桿和導向蓋等。(4)旋下活塞桿兩端螺母。(5)拆下壓蓋、密封圈、閥瓣。(6)拆下導向壓蓋、密封圈、閥瓣。拆卸后,應除去各零件的水垢和各種污物,用鋼絲疏通節流螺母上小孔,更換已損壞的密封件。裝配順序和拆卸順序相反。
選擇液壓水位控制閥時,應參考其工作壓力要求、介質溫度、介質的物理化學性質等情況。對水質硬度比較高的,容易產生污垢的喀斯特地貌地區,比如貴州等,水體中的碳酸氫蓋在溫度和水力作用下非常容易產生污垢,應當挑選體積較大的液壓水位控制閥,并且相應增大控制管的管徑。每個液壓水位控制閥的型號,都有的安裝特性,安裝時也需要參考它們的特性。