回答:自力式控來制閥源在安裝過程中必須注意恒創閥門廠講解的以下五個步驟,在安裝過程中非常重要,請?jiān)敿氶喿x以下五步。1.自力式控制閥不具備截止功能,根據需要,應另設截止閥或者其它截止關斷閥門。2.安裝自力式控制閥位置需要按照設備要求設置直管段,通常為6倍管徑。3.自力式控制閥可安裝在供水管上也可安裝在回水管上。如系統壓力過高,為保護末端設備的安全,自力式流量控制閥宜安裝在供水管上。4.自力式控制閥可水平安裝,也可垂直安裝。5.自力式控制閥有一個設定流量的刻度盤。閥門出廠前,可預先按照設計流量值設定好流量。也可在安裝到系統上后,在現場設定流量。設定流量時,把刻度盤數字調整到設計流量值即可。
散熱器恒溫控制來閥是安裝自于散熱器上的自力式恒溫流量控制閥門,由恒溫閥體與空氣感溫包的溫度調節裝置組合而成,其作用原理:恒溫閥體的開度自動控制,改變了經過散熱器的熱水量,當房間溫度低于所設定的溫度值時,閥門自動打開(或逐漸增大)散熱器對房間加熱,直至房間溫度達到設定值,當房間溫度的升高使感溫包膨脹,導致閥門逐漸關小(或關閉),散熱器將降低加熱速度(或停止加熱)。說白了,主要功能:節能、舒適。但很多的普通客戶大多僅采用普通的溫控閥即不帶溫包,無法實現自動開啟或關閉,建議大家都使用。