電接點壓力表接線盒有四個端子(國家標準):頂部是上限,第二個是公共端子,第三個是下限,第四個是接地端子,通常不使用。電接觸式壓力表廣泛用于石油,化工,冶金,電站和其他工業部門或機械和電氣設備,以測量各種流體介質的壓力而無爆炸危險。
壓力表的調試和自檢技巧簡介:
電接觸壓力表通常與相應的電氣設備(例如繼電器和接觸器)結合使用。儀表由測量系統,指示裝置,電觸點組成裝置,殼體,調節裝置和接線盒(插頭座)組成。
儀表的工作原理:基于測量系統中的彈簧管在被測介質的壓力下產生位移,并通過齒輪傳動機構將測量值顯示在刻度盤上。同時,指示器指針驅動動觸頭以連接(或切斷)設定指針上的固定觸點(上限或下限),從而導致控制系統中的電路斷開或連接,從而實現自動控制和信號警報的目的。
電接點壓力表怎么調試使用, 電接點壓力表怎么接入?
1.將組裝好的壓力表安裝在壓力校準器上,并將匹配的數字歐姆表連接到接線盒。然后對壓力表的壓力指示進行正向(增壓)和反向(減壓)驗證,并且顯示誤差應符合驗證規定的要求。在驗證壓力指示的同時,觀察數字歐姆表上可變電阻值的變化。觀察時,請注意輸出的電阻值并同時讀?。ㄔ瓌t上與讀取JJG52-1999中帶電觸點信號裝置的壓力表信號的指示誤差的要求相同)。電阻變化與壓力顯示值變化相同。它應該是線性的,并注意其連續性。在壓力顯示值的上下限時,應注意可變電阻器是否在有效工作范圍內,否則需要通過改變接觸件的位置進行調整。
2.檢查可變電阻移動觸點和繞組電阻之間的導電性是否良好,因為它直接關系到所連接電路的功能。首先檢查活動觸點和繞組電阻之間的接觸壓力。它不能太小,也就是說,兩者的接觸不能太松。如果觸點太松,應通過改變活動觸點的形狀進行調整。然后檢查活動觸點和繞組電阻之間的接觸壓力。它不應太大,也就是說,兩者不能緊密接觸。如果觸點太緊,則可以用蘸有酒精的棉纖維清潔活動觸點的電觸點層。另外,增加接觸壓力還可以減小接觸電阻。
3.安裝在遠程壓力表的扇形輪上的可變電阻器的活動觸點的幾何形狀和原材料特性應滿足易于調節的要求。否則,一方面會影響它與繞組電阻之間的導電性;另一方面,容易使可動接觸片滑出繞組電阻器的有效工作范圍,這將導致可變電阻器的電路斷開。