1.電接點壓力表有三根接線,一根是公用的,表針是可調的,可將一個表針調到0.4M,接低壓?dòng)控制繼電器,另一個表針調到0.6M,接高壓停止繼電器,公用線是高低壓控制的公用線。
上面的指針是上限,下面的指針是下限,中間的黑色指針指示是實際壓力的數值。
實際壓力在上限之上時,與上限接通,與下限斷開。
實際壓力在上下限之間時,公共端與上限,下限都斷開。
實際壓力在下限之下時,公共端與下限接通,與上限斷開,電接點壓力表就是控制上下限壓力用的。
光有電接點壓力表是不夠的,還要有控制泵的自動控制箱。增加個中間繼電器,電接點壓力表上有1個高壓點,一個中點,一個低壓點,
電流方向:火線進中點,經過低壓點,到中間繼電器1組觸點的常閉點,到接觸器線圈一端,繼電器線圈另一端接零線。另選一組接觸器上的常開觸點,2端并聯到壓力表低壓端與中點端。中間繼電器的控制由火線進壓力表中點,到高壓點到中間繼電器線圈一段,中間繼電器線圈另一段接零線。
2.電氣原理:以控制壓縮機電機為例:儲氣灌壓力到達下限自動開啟,到達上限自動停機??刂七^程如下:在壓力到達(或開機時低與)下限時,電接點壓力表的活動觸點(電源共公端)與下限觸頭接通,繼電器J1動作并自鎖,其常開觸頭閉合驅動J3,電動機得電運轉。當壓力到達上限時,活動觸點與上限觸頭接通,繼電器J2動作,其常閉觸頭斷開,切斷J1供電,其常開點斷開,J3釋放,電機停轉。如此往復,達到自動控制的目的。