660v變380v變壓器怎么變?
1.設計是60HZ,你用50HZ,電機轉速下降,如果傳動部分不改造的話,可能造成生產效率下降
2.660/60=11 380/50=7.6.所以直接使用也是不可取的
3.如果原來是星型接法,660,改為三角380,660/1.732=381V,看起來剛剛合適,但是,電機電機的感抗是與頻率成正比的,也就是說,60HZ和50HZ電機阻抗是不同的,同樣電壓,同樣電機,50HZ一定比60的電流大,所以,直接改接法也是不可取的
4.如果是出廠試驗用,你就必須模擬實地使用的工況,也就是說,你最好還是給它660V60HZ。
這樣,你就必須加一個變頻器和一個變壓器,先變頻,在變頻器輸出加變壓器,注意:變壓器也必須按照60HZ來設計。當然,考慮成本,你完全可以選用自耦變壓器。變頻器和變壓器都按照電機額定功率增大一級來選用。當然,如果僅僅試驗它能不能轉,直接加380V50HZ,它也能轉,但是電機性能會很差,功率也嚴重不足,負載能力大幅度下降變壓器用什么樣的都行,但是一定要這種方式。
380V變壓器想改為660V變壓器呢?
如果原來低壓是三角形接法,可以改成星形接法,這當然沒什么問題,但這種可能性很小,除非原來是特種變。但絕不能按上面的那位所說的,把高壓星形連接改成三角形連接,因為如果高壓電壓不變,星形連接改成三角形連接,線圈上的匝電壓將提高根號3倍,鐵芯中的磁通也將提高根號3倍,鐵芯中的磁通將大大飽和,會產生巨大的激磁電流,這個電流可以在瞬間將變壓器徹底摧毀!所以這種做法是絕對不允許的!你這種變壓器估計只有換低壓線圈。