小區住宅用戶的變壓器容量的計算方法
按照常規的計算方法;是小區住宅用戶的設計總容量Ｍ是一戶一戶的容量的總?,又因為住彰電是單相Ｒ們需要將這個數轉換成三相四線用電,那么,相電流跟線電流的關系就是根號3的問題,也就是就這個單相功率的總和除于1.732,變換為三相四線的功率,
比如現在一戶一戶的總和是5500÷1.732≈3176KW,這個數是小區所有電器同時使用時的最大功率,那么,實際使用時,這種情況是不會發生的,就產生了一個叫同時用電率,一般選擇70-80%,這是根據小區的用戶結構特征,決定的。但是,根據變壓器的經濟運行值為75%,那么,我們可以將這二個值抵消,就按照這個功率求變壓器的容量,那么,這個變壓器的容量就是合計的總功率5500÷1.732≈3176KW,根據居民用電的情況,功率因數現在0.85-0.9,視在功率Sp=P÷0.85 3176/0.85≈3737KVA。
還可以怎么計算,先把總5500功率分成三條線的使用功率,就是單相功率,5500÷3=1833.33KW,然后,把這個單相用電轉換成三相用電,1833.33×1.732≈3175.33KW,再除于功率因數0.85也≈3737KVA。
按照這個數據套變壓器的標準容量,建議選擇二臺變壓器,總容量?600KVA,一臺2000KVA的,另一臺1600KVA的,在實際施工過程中還可以分批投入使用,如果考慮到今后的發展,也可以選擇二臺2000KVA的變壓器。
你這里首先將每戶大概設計多少容量,一般用戶4-8KW,150㎡的用戶一般8-12KW,特殊用戶10-15KW,另外,將用戶數計算好后還要加上,小區公共用電的容量。