保養程序
1.放入備用變壓器,斷開箱式變壓器的低壓側斷路器進行檢查,卸下控制電源的操作保險,并在開關手柄上懸掛禁止開關標志。
2.斷開大修變壓器高壓側的斷路器,合上接地開關,并在變壓器完全放電后,鎖定高壓柜,并在開關手柄上懸掛無開關標志。
3.檢查變壓器接地是否良好,接地線是否被腐蝕,如果被腐蝕,請進行更換。
4.為維護箱式逆變器,請首先清潔瓷器套管和外殼,然后檢查機殼,墊圈和瓷器套管是否損壞,放電標記或橡膠墊圈是否老化,電纜和母線是否變形或是否變形。破碎的。應該更換。5.清潔變壓器周圍和附件上的灰塵,并檢查消防設施和通風系統是否完好。
6.檢查母線的接觸面是否保持清潔。接觸面應從氧化層上除去,并涂上電氣復合油脂。
7.擰緊引線端子,引腳,接地螺釘和連接母線螺釘。如果松動,請擰下螺釘,或用薄平銼銼平接觸表面,或更換彈簧墊圈和螺釘,直到接觸良好為止。
8.連接低壓側斷路器以控制電源運行保險,并重新掛上禁止開關標志,以防止反向功率傳輸到變壓器?/p>
9.斷開高壓側的接地開關,鎖定高壓開關部分,并使用2500V振蕩器測量絕緣電阻。并且與出廠前的變壓器測量值相比,出廠時的絕緣電阻應不低于原始數據的70%。如果不合格,應及時報告以進行處理。10.再次關閉高壓側的接地開關,以使變壓器放電。
11.檢查變壓器室和變壓器中是否有剩余工具,并撤離現場。
12.斷開高壓側接地開關,重新檢查變壓器位置和低壓側的控制線。糾正后,合上變壓器的高壓側斷路器,并進行變壓器測試。拆下高壓側標志。
13.進行詳細的維護試用操作記錄。