一般帶負載的三相隔離變壓器的實際功率是多少?
您可以用萬用表知道電壓。至于最大輸出電流,此度量是在安全溫度下可以長時間工作的輸出電流,例如在室溫下變壓器加熱到90度時可以長時間工作的電流。當然,該標準是根據使用環境確定的。例如,如果變壓器處于25度的環境中,則在連接負載兩到三個小時后,變壓器的表面溫度將為85度。如果這個85度的溫度適合您,此時,變壓器的輸出電流為最大電流。如果您認為90度的熱量是可以接受的并且不會損壞,則可以再增加一小時或兩小時后繼續增加負載并測量變壓器的溫度。如果是90度,那么此時的電流就是最大值,當然應該是多少度?
安全規章中有詳細的規章和測量方法,但在一般產品中,開放式變壓器的最高溫度為85度。如果是帶殼的,則殼的表面溫度為65度,盡管敞開式和封閉式的表面溫度均為85度。65度型變壓器可能會有一定的裕度,但出于安全考慮,請多加注意因素。至于極端情況,則無需討論如何測量電流。可以將盤形滑動電阻器與電流表或萬用表串聯使用。您也可以使用提到的電熱絲進行測量。有必要串聯一個電流表。如果是萬用表,請將其設置到當前位置(通常數字萬用表只能測量直流電流),并更改滑動電阻器的電阻值。或電熱絲的長度(電阻越短,電阻越?。?,
檢查萬用表的電流。首先,每十分鐘測量一次變壓器的溫度。一小時后,如果溫度有余量,請繼續減少電熱絲的長度,并每十分鐘測量一次溫度。如果電熱絲的長度改變了,十分鐘當它接近您的預定溫度時,就不要再改變了,繼續測試。如果您不煩惱,請每兩戎鐘測量一次溫度。如果變化不大,則可以每十分鐘或半小時測量一次,直到兩三個小時后溫度穩定且不再繼續升高,此時的電流才是您想要的答案。如果它是成品直流電源(通常人們喜歡稱其為變壓器),則它基本上具有過電流保護功能。如果連接滑動電阻器,則該電阻器用于測量電流。當電阻值減小到某個值時,將不會輸出電源。由于具有過電流保護功能,因此保護點處的電流為最大電流,這是電源設置的極限值。使用萬用表可以通過將輸出電壓乘以最大電流來獲得此電源的最大輸出功率。