一、如何調試和測試逆變器?
逆變器預調試程序
確保變頻器的安裝完整正確
檢查變頻器是否損壞
如果有任何損壞,必須修理VFD
必須檢查進出電源線的絕緣
需要檢查進出線是否以正確的極性端接到各自的設備
檢查變頻器電纜是否正確敷設
確保接地正確
檢查保險絲和其他保護裝置
絕緣測試
必須檢查連接緊密度
進出線必須隔離
兆歐表測試
驗證接地回路阻抗
二、變頻器調試程序
視力檢查
檢查變頻器和電機的額定值是否兼容。這可以通過檢查電機銘牌上的規格來完成
對于接觸器、熔斷器和斷路器,必須檢查銘牌上的電壓和電流
過載裝置必須與滿載電機電流進行比較,才能做出合適的選擇
必須檢查地是否正確連接到主地
檢查隔離變壓器的額定值
檢查逆變器過載裝置及參數設置是否正確
檢查電壓、電流傳感器是否安裝正確、接線是否正確
應檢查輸出電感器額定值
機械檢驗
檢查電機是否安裝正確
電機軸不應有任何旋轉限制
開關柜、接觸器和隔離裝置應能正常工作
電氣測試
必須檢查電源電纜的絕緣電阻,從變頻器到電機的電纜。
PTC傳感器電纜應正確端接至驅動器
檢查終端電機加熱器電源,檢查加熱器是否正常工作
必須檢查電機軸承加熱器供應和軸承潤滑劑供應
檢查電流和電壓互感器的比例
檢查溫度傳感器是否正常工作
通過電流注入檢查熱過載、運行和校準,并測試變頻器的內部保護
變頻器和電機空載測試
檢查電機是否斷開并與意外接觸隔離
確保正確完成預調試
檢查所有電路
確保PTC傳感器的電阻達到驅動繼電器點,并確保傳感器安裝正確
確??刂齐娎|的啟動、停止、速度和電流設置正確,同時檢查驅動器到DCS的DCS反饋是否正確。
為了目視檢查驅動器,請打開所有面板門并確保VFD沒有灰塵
檢查驅動面板上是否有松散的材料
確保所有組件都安裝在正確的位置
必須檢查某些連接,例如從配電板到VFD的電源線以及轉換器和逆變器單元到總線的連接。檢查從驅動器到電機的電纜。
三、影響逆變器質量的因素有哪些?
電能質量差
高溫
高海拔
因此,如果變頻器受到上述因素的影響,就會出現行為不穩定、故障頻繁、使用壽命縮短等癥狀。