色欲蜜桃AV无码中文字幕,性h视频,无码专区无码专区视频网址,最近2019手机中文字幕7

深圳市博揚智能裝備有限公司 自動化系統集成商及解決方案提供商
全國服務熱線
0755-26993877
博揚問答
.
聯系我們

http://www.wj-zm.com

地址:深圳市寶安區新安街道67區甲岸科技園1號廠房1區5樓
手機:15012713703

咨詢熱線0755-26993877

油浸式變壓器的預防換油、滲漏油與干燥問題是如何處理的?

發布時間:2023-05-11 18:03:52人氣:

    變壓器主要由鐵芯、繞組、油箱、油枕、絕緣套管、分接開關和氣體繼電器等組成。運行預防

    1、預防滲漏油:油浸式變壓器在油箱內充滿變壓器油,裝配中依靠緊固件對耐油橡膠元件加壓而密封。密封不嚴是變壓器滲漏油的主要原因,故在維護與保養中應特別注意。小螺栓是否經過震動而松動,如有松動應加緊固,加緊程度應適當,并應各處一致。橡膠是否斷裂或變形嚴重。這時可更新的橡膠件,更換時應注意其型號規格是否一致,并保持密封面的清潔。

    2、預防變壓器受潮:變壓器是高電壓設備,要求保持其絕緣性能良好。油浸式變壓器極易受潮,預防受潮是維護保養變壓器采取的主要措施之一。為此要求用戶注意以下事項:變壓器購進后,應立即請供電局做交接試驗;立即加裝吸濕器,變壓器容量在100千伏安及以上的均帶有吸濕器。變壓器一運到現場應立即加裝吸濕器,以防止內部器身不受潮濕。監視吸濕器中的硅膠,受潮后應立即更換。吸濕器中的硅膠,起到吸收潮氣,保護變壓器的作用。潮濕吸飽后,硅膠顏色改變,這時需更換新的干燥的硅膠。訂貨時應注意,要盡量減少變壓器送電前的存放時間。變壓器制造后,存放時極易受潮,存放時間越長受潮越嚴重,故應把計劃安排好,盡量縮短存放時間。容量在100千伏安及以下的小型變壓器,無吸濕器裝置。油枕內的油容易受潮,而油枕積水。在不送電存放起超過六個月,或投入運行期超過一年者,變壓器油枕內的油已嚴重受潮。如要進行起吊運輸,維修加油,油閥放油,吊芯等工作時,均應先通過油枕下面的放油塞把油枕內污油放掉,并用干布擦凈、封好,以免使油枕內污油進入油箱內。變壓器運行中,要經常注意油位、油溫、電壓、電流的變化,如有異常情況應及時分析處理。變壓器安裝時嚴禁用鋁絞線、鋁排等與變壓器的銅導桿連接,以免腐蝕導桿。

    3、變壓器的換油與干燥處理:變壓器閑置過久,運行時間過長或其它自然人為因素的影響,造成變壓器絕緣下降、內部進水或油質劣化等現象,此時必須對變壓器進行換油和干燥處理。變壓器換油:先吊出器身,放凈污油并洗凈油箱,如器身上有油污也應沖凈。待器身烘干后注入新油,更換全部耐油橡膠密封件。試驗合格后方可掛網運行。

    變壓器干燥處理:器身烘干方法較多。用戶自行烘時可用零相序干燥法、渦流干燥法、短路干燥法、烘箱干燥法等。對較大容量和電壓為35千伏極的變壓器,最好能夠送交廠家進行真空干燥。這樣既可保證變壓器絕緣干燥徹底,又不使絕緣老化。防火措施油浸式變壓器應特別注意其防火安全措施。

    1.油量在2500kg以上的油浸式變壓器與油量在600kg-2500kg的充油電氣設備之間,其防火間距不應小于5m。

    2.當相鄰兩臺油浸式變壓器之間的防火間距不滿足要求時,應設置防火隔墻或防火隔墻頂部加防火水幕。單相油浸式變壓器之間可只設置防火隔墻或防火水幕。

    3.當廠房外墻與屋外油浸式變壓器外緣的距離小于規范表規定時,該外墻應采用防火墻。該墻與變壓器外緣的距離不應小于0.8m。

    4、廠房外墻距油浸式變壓器外緣5m以內時,在變壓器總厚度加3m的水平線以下及兩側外緣各加3m的范圍內,不應開設門窗和孔洞;在其范圍以外的該防火墻上的門和固定式窗,其耐火極限不應低于0.9h。

    5.油浸式變壓器及其它充油電氣設備單臺油量在1000Kg以上時,應設置貯油坑及公共集油池,并放置變壓器鵝卵石以備用來防火以及卸油。

    6.油浸式變壓器應按現行的有關規范規定,設置固定式水噴霧等滅火系統。油浸式廠用變壓器應設置在單獨的房間內,房間的門應為向外開啟的乙級防火門,并直通屋外或走廊,不應開向其它房間。即使同一油系統,油基不同的油是不能混用的。每一油系統應注意在負溫時的油特性,如主體內油在負溫時油的粘度大,流動性差,散熱性差。

    有載分接開關切換開關室內油在負溫時會影響切換過程加長,使過渡電阻溫升增加。對超高壓油浸式變壓器的主體內油系統而言,還應注意油流帶電現象,要防止油流帶電過渡到油流放電現象。要控制油的電阻率、各部分油速、釋放油中電荷的空間。

推薦資訊

朔州市| 滦南县| 化德县| 乌拉特后旗| 青阳县| 红桥区| 安远县| 南华县| 嫩江县| 犍为县| 靖边县| 鄂尔多斯市| 云浮市| 葵青区| 元氏县| 萍乡市| 湖南省| 纳雍县| 泾阳县| 黄大仙区| 太保市| 东乡族自治县| 常熟市| 安溪县| 绥宁县| 洪湖市| 安徽省| 玉龙| 旬邑县| 神农架林区| 博兴县| 密山市| 措美县| 苍山县| 朔州市| 和平县| 双城市| 德格县| 满洲里市| 丹巴县| 额敏县|