一、如何測試有故障的熱電偶或電阻溫度計?
熱電偶或pt100傳感器工作不正常的第一個跡象將來自它所連接的儀器。讀數可能低于或高于預期,或者儀器將顯示錯誤代碼。連接到熱電偶或pt100的儀器通常是溫度控制器或讀數器??刂破魃系牟煌e誤將意味著不同的事情,具體取決于品牌和型號。檢查您的溫度控制器手冊,以確保它不是控制器本身的錯誤。
二、檢查-VE和+VE是否交換了引線
如果您的溫度傳感器是電阻溫度計,則交換-ve和+ve引線不會影響讀數。如果引線未正確連接,熱電偶讀數會發生變化。如果在熱電偶和儀器之間交換-ve和+ve引線,則讀數將相對于環境溫度發生變化,例如,如果環境溫度為25C,則讀數為100C,讀數為75C,如果引線未正確連接。確保-ve熱電偶引線和+ve熱電偶引線正確連接到您的儀器。
三、檢查任何熱電偶電纜接線問題
?。?)錯誤接線的補償電纜
熱電偶電纜的錯誤接線可能會更加復雜,因為熱電偶經常使用補償電纜。補償電纜可能錯誤地連接到熱電偶。儀器上的接線可能正確,但熱電偶和補償電纜之間的接線不正確。為避免這種情況,請確保-ve和+ve腿沿著熱電偶的整個長度正確匹配,到補償電纜,再到儀器。
?。?)使用錯誤的補償類型
每條補償電纜也與特定的熱電偶類型相關聯。為確保準確性,您只能使用相同類型的補償電纜,例如K型熱電偶只能使用k型補償電纜進行擴展。有時使用其他類型的電纜,例如通用儀器電纜或銅電纜來延長熱電偶,這也會產生錯誤。
?。?)在高溫環境中使用補償電纜
補償電纜的最后一個怪癖是它不應該在高溫環境中使用。熱電偶補償電纜的額定溫度低于熱電偶電纜。嘗試在環境溫度下使用補償電纜以減少錯誤。
四、檢查局部熱源問題
如果您的熱電偶讀數偏高,可能是因為您的傳感器距離熱源太近。如果您的傳感器靠近局部熱源,則它可能會增加被測溫度,而不是您希望測量溫度的位置。
五、檢查溫度變送器設置
如果您的傳感器使用溫度變送器,請務必檢查變送器的輸出和儀器的輸入是否相同。最常用的信號范圍為4…20 mA。
六、檢查溫度控制器上的輸入設置
例如,如果您為S型輸入設置了溫度控制器,但連接了B型熱電偶傳感器,則會顯示不正確的溫度并導致您認為傳感器有故障。您需要確保在控制器上選擇的輸入與連接到它的熱電偶或電阻溫度計的類型相匹配。還有一些控制器錯誤表明溫度傳感器出現故障。