鉑電阻溫度傳感器有多種不同的引線配置。最常見的配置是單元件、三引線配置。可用引線配置的示意圖如下所示:
兩線傳感器通常用于精度要求不高的應用。兩線配置允許最簡單的測量技術,但由于傳感器引線的電阻而存在固有的不準確性。在兩線配置中,無法直接補償引線的電阻,這將導致電阻測量的偏移增加。
三線傳感器內置有補償回路,以允許測量將引線的電阻排除在外。使用這種配置,控制器/測量設備進行兩次測量。第一次測量測量傳感器和連接導線的總電阻。第二個測量是補償回路電阻的電阻。通過從總電阻中減去補償回路電阻,可以確定帳戶凈電阻。三線傳感器是最常見的,并提供了準確性和便利性的良好組合。
四線傳感器配置和測量技術允許在不受引線影響的情況下測量傳感器電阻。雖然這種技術提供了最佳精度,但許多工業控制器/測量設備無法進行真正的四線測量。
從傳感器引線到現場接線的過渡通常在連接到傳感器的連接頭中完成。接線端子用于方便連接。