閥門對于保持流體系統中的流量、溫度和壓力的控制至關重要。然而,為了實現這一目標,必須選擇、安裝和維護正確的控制閥。閥門的任何操作問題都可能導致整個系統的問題,甚至系統故障。因此,徹底了解閥門故障的原因和癥狀對于正確的系統維護至關重要。
下面的文章概述了閥門故障的一些最常見的原因以及如何排除故障。
1.閥門顫動
閥門顫動是由閥塞和/或閥桿的振動引起的閥體內的可聽見的噪音。如果不加以控制,振動可能會損壞閥門部件,減少閥門的整體使用壽命,并導致整個系統的故障,所有這些都將導致昂貴的停機維修和維護。閥門顫動有許多原因,包括不正確的部件尺寸和方向。過程與回位彈簧壓力的沖突會導致閥芯在閥體內彈跳,產生明顯的振動。解決這個問題需要在正確的方向上重新安裝閥門,這可能證明是昂貴的,取決于關閉和排空系統所需的時間。因此,最好根據提供的P&ID(位置和儀表圖)確保新安裝和更換的閥門尺寸和方向正確,以免閥門顫動。
2.液體泄漏
控制閥中的流體泄漏會引起各種問題,例如壓力、控制和穩定性的損失,以及部件損壞和過程污染。隨著時間的推移,這些問題可能會導致整個系統的失敗。液體泄漏的原因有很多。例如,密封件或主軸螺母可能損壞或松動,或者閥門的尺寸和/或等級可能不適合系統。您可以采取兩個主要措施來防止液體泄漏:進行定期維護和完成必要的維修。
3.滯留塞
在閥門中,堵塞會破壞驅動裝置,導致流體流量、壓力、溫度和其他關鍵系統條件的變化。然后,這些問題可能會導致系統性能下降或完全關閉。
堵塞通常由以下原因之一造成:
閥體損壞
閥芯損壞
過程流體中的碎屑或材料
外殼或座椅損壞
可調節的填料螺母導致摩擦過大
執行器尺寸不正確
不管是什么原因,定期維護閥門和閥門部件可以最大限度地減少對閥塞和系統整體性能的影響。
4.執行器故障
通過致動器推動閥門組件的移動,以便閥門可以根據需要打開和關閉。致動器故障將中斷系統運行,因為閥門將不再能夠運行。電動執行器的常見問題可能包括電機故障或主要電氣問題。盡管使用氣動執行機構中的隔膜維修套件很容易進行維修和故障排除,但電動執行機構被證明更難維修且更昂貴。在這種情況下,更換整個電動執行器可能更劃算。