油浸式變壓器的日常維護計劃應包括油和溫度檢查。檢查環境溫度、繞組溫度和油溫是否在正常范圍內。油位計應隨著溫度的變化而變化。如果它是一個磁性模型,它應該通過旋轉來響應磁鐵的存在。如果它不做任何這些事情,它表明這個指標需要更換。
通過與額定數據進行比較,分析負載電壓和電流。負載設置應適合您使用的任何類型的變壓器,以避免電氣損壞。保持過電流、差動和接地電流繼電器處于良好狀態也可以防止電氣故障。
噪聲水平通常是干式變壓器更相關的性能指標。但是,如果你的充油模型運行非常大,你必須找出這種現象的可能原因。高噪音水平通常來自變壓器鐵芯、冷卻系統或線圈。電源噪聲測量可以用三種方法來表示:
聲壓級法
聲強法
聲功率級法
一、每周維護計劃應包括以下任務:
通過快速檢查油位計并比較油溫來分析變壓器中的油位。
對變壓器外部進行全面的目視檢查,包括任何變色和剝落的油漆。
檢查繼電器的氣體收集。
確保襯墊接頭和散熱器緊密且無漏油。
檢查安裝在蓋上的任何泄壓裝置的排氣口是否密封良好。
檢查減壓裝置是否顯示正常運行的跡象。
二、年度維護計劃時間表:
每年檢查一次安裝在蓋上的泄壓裝置、泄壓閥和/或美國閥門和浪涌繼電器,以了解其工作效率和損壞跡象。
每年檢查溫度指示器和斷路器,必要時更換這些部件。
清潔編組箱并檢查其防風雨密封。
測量變壓器保護繼電器的絕緣電阻。
檢查風扇或油泵電機及其電阻。
每隔三至五年,檢查泄壓罐周圍的變壓器裝置的頂部,以確保沒有泄漏。