如果將測試泄壓閥視為一項維護任務,將更有可能進行定期測試并確保的組織的安全和的使用壽命安全壓力閥鍋爐。建議至少每六個月測試一次泄壓閥,尤其是為了減少因礦物質堆積和腐蝕造成的泄漏。每六個月安排一次泄壓閥測試使能夠排除問題并及時修復。確保的公司記錄的安全閥測試活動。
考慮以下關于測試安全閥頻率的建議:
1.大于15 psi和小于400 psi的高壓蒸汽鍋爐——每六個月進行一次手動檢查,每年進行一次壓力測試,以驗證銘牌設定壓力
2.高壓蒸汽鍋爐400 psi及更高——壓力測試以每三年驗證一次銘牌設定壓力,或根據測試歷史驗證的操作經驗確定
3.高溫熱藖爐(大于160 psi和/或250華氏度)——每年進行壓力測試以驗證銘牌設定壓力。出于安全原因,建議在測試臺上拆卸和測試
4.低壓蒸汽鍋爐(15 psi及以下)——每季度手動檢查一次,每年進行一次壓力測試
5.熱水加熱鍋爐——每季度手動檢查一次,每年進行一次壓力測試
6.熱水器——每?jī)蓚€(gè)月手動檢查一次,如果需要維修或重置,則用新閥門更換有缺陷的閥門
測試泄壓閥時,將測試桿升高和降低數次。杠桿將從黃銅閥桿上移開,讓熱水從排水管的末端流出。水應該流過管道,然后你應該調低壓力以阻止泄漏,更換杠桿,然后增加壓力。