拉繩位移傳感器在使用時,故障是不可避免的,主要因素是傳感器電路設計的線性誤差。安裝過程中的機械誤差和外界環境因素對傳感器檢測數據的干擾也會影響控制系統采集數據的準確性。下面分享一下失敗的原因以及如何解決這個問題:
1.用戶安裝不正確。精密電子公司有安裝支架,產品出廠時有安裝說明。安裝偏差過大時,是精度誤差的關鍵。為了減小系統的阿貝誤差和傳感器的使用壽命,在拉繩位移傳感器的安裝和使用過程中,要注意保持拉繩的運行方向與出口方向一致。如果傳感器量程大,水平安裝,就要考慮繩子自重帶來的問題。
2.測量沖程長度決定了測試的準確性。有的用戶使用10米甚至20米的拉繩位移傳感器,精度也很高。但是10米的距離對于拉繩來說是一個很大的誤差,因為在赤中會影響精度的因素很多。比如把繩子垂直拉10米,繩子外面會有一個力會導致繩子擺動。所以在選擇產品的時候,一定要考慮自己的應用。
3.上位機控制引起的誤差,如電纜編碼器輸出信號線長度過長,或未經傳感器廠家允許加長輸出線,都會造成屏蔽失效,對編碼器造成外界干擾,增加精度誤差。
4.拉繩傳感器內部原因導致的救誤差,拉線傳感器內部滑動阻力和驅動模塊導致的長期使用導致的精度偏差,因此傳感器需要每年校準一次。
拉繩位移傳感器故障解決方案:
1.先檢查一下機構的安裝狀態,看看是不是機械故障的原因,很容易排除。
2.判斷顯示器是否有故障:使用同類型不同量程的高精度位移傳感器作為標準信號發生器進行測量。
3.確定傳感器是否有故障:首先打開中間接線盒,用正常儀器檢查各電纜位移傳感器的工作狀態。很容易看出問題出在哪里。找出故障傳感器,并進一步測試和分析故障位移傳感器。
4.檢查電纜是否損壞:使用電工的三米電度表或兆歐表。