安全繼電器由線圈和觸點組成。線圈的電阻可以簡單地用歐姆來測量,通常在幾萬到幾千歐姆之間。線圈功率不同于交流電流和直流電流。如果發生短路,線圈可能已經燒壞。然后斷開觸點,用歐姆帶測量。電阻值應該是無窮大。連接線圈測量,電路應該短路。如果觸點有一定的電阻,一定是壞了。
測量安全繼電器線圈的直流電阻。
在測量安全繼電器的直流電阻時,數字萬用表與指針式萬用表相似。根據安全繼電器的標稱直流電阻,將萬用表放在合適的電阻上,將兩個探針連接到安全繼電器線圈的引出線上,測量其電阻。將測量結果與標稱電阻進行比較,誤差在l0%以內是正常的。如果電阻明顯下降,說明線圈存在局部短路故障;如果電阻為零,則線圈短路;如果萬用表顯示1,則線圈斷開。
1.測量驅動電流。
電流測量與指針式萬用表相同,即把數字萬用表放在200mA直流頻段,然后串聯安全繼電器線圈、5.1kΩ電位器和200ω電阻,接20V電源。
測量前,將電位計調整到最大電阻,然后打開直流電源,慢慢調整電位計以降低其電阻。當安全繼電器閉合時,萬用表上顯示的電流就是安全繼電器的閉合電流。
2.測量釋放電流。
測量吸合電流后,保持電路不變,測量釋放電流。測量時,在安全繼電器接合的情況下,緩慢調節電位計以增加其電阻。當安全繼電器即將釋放時,萬用表上顯示的電流就是釋放電流。
3.測量接觸電阻
用萬用表200ω歐姆檔測量?jī)蓚€(gè)閉合觸點之間的電阻。一般來說,電阻應該接近于零。如果萬用表顯示1,則兩個觸點斷開。
如果用蜂鳴器膠帶測量電阻,萬用表應發出蜂鳴聲并顯示兩個閉合觸點之間的電阻。如果萬用表顯示1,蜂鳴器不響,說明兩個觸點沒有接通。