一、差壓表和壓力表檢測試的正確選擇方式
選擇正確的壓力檢測壓力表主要包括確定壓力類型(如表壓或差壓或負壓或絕對壓力)、量程、測量壓力單位、分辨率、精度和靈敏度、尺寸以及是否需要遠傳,如指示、記錄、調整和報警。
二、選擇差壓表的主要依據:
1.過程的測量要求,包括范圍和精度。在靜態測試(或緩慢變化)的情況下,所測壓力的最大值選擇為壓力表滿量程值的三分之二;在脈動(波動)壓力的情況下,測量壓力的最大值是壓力表滿量程值的一半。
常見的測壓壓力表的精度等級有0.25、0.4、1.0、1.5、2.5,應根據生產工藝的精度要求和最經濟的角度來選擇。儀器的最大允許誤差是儀器的測量范圍和準確度百分比的乘積。如果誤差值超過工藝要求的精度,則需要更換精度更高的壓力表。
2.被測介質的性質,如狀態(氣體、液體)、溫度、粘度、腐蝕性、污染程度、易燃易爆等。如氧氣表、乙炔表等標有無油,專門用于特殊介質的耐腐蝕壓力表、高溫壓力表、膜片壓力表等。
3.現場環境條件,如環境溫度、腐蝕、振動和濕度。對于在振動環境中使用的防震壓力表,必須使用所有耐腐蝕的不銹鋼壓力表。
4.適合工作人員觀察。根據測試儀器的位置和照明條件,選擇不同直徑(尺寸)的儀器。一些特殊的工作場所,如鍋爐和一些反應容器,一般采用200mm或更大的規格。
5.適合人員安裝。根據測試壓力表的安裝位置和接口規格,選擇不同安裝方式和接口的壓力表。比如管道上一般采用徑向安裝式,方便安裝和讀數。設備控制面板一般采用軸向前側或軸向支架安裝。購買壓力表時,請廠家按要求制作。如果無法定制,可以使用異徑管或適配器來實現。一般不影響壓力表的使用和測量精度。
三、差壓表檢測壓力表的檢定和校準
壓力表在使用前必須經過驗證和校準。長期使用的壓力表也要定期檢查,周期根據使用頻率和注意程度確定。當壓力表配有遠距離傳輸系統和二級壓力表時,應與二級壓力表一起校準。