安裝隔膜壓力表前,必須仔細檢查型號、隔膜材料、量程以及隔膜是否損壞。無壓力時,壓力表指示是否為零,同時查明原因,重新調整校準。檢驗合格后方可使用。隔膜壓力表的校準步驟與常規壓力表相同,在此不再贅述,但應注意以下幾點:
(1)校準前,根據要校準的隔膜壓力表的隔膜裝置型號,準備一個匹配接頭,以便在通用壓力校準臺上使用。隔膜壓力表的隔膜裝置一般為法蘭式。根據法蘭的尺寸和型號,可以準備匹配的壓力接頭。相應的法蘭和通用壓力表接頭可在現場找到進行加工。這也是最直接便捷的方式。
(2)在將校準后的隔膜壓力表固定在標準校準平臺上的過程中,應注意輕拿輕放,以免損壞隔膜。用扳手轉動校準過的隔膜壓力表時,扳手必須卡在隔膜裝置的連接螺母上,而通用壓力表上是沒有卡的,因為通用壓力表和儀器上的隔膜裝置是密封系統。不要隨意拆卸或更換其它型號的壓力表,以免系統中充入的工作流體泄漏。而且會影響業績甚至報廢,尤其是剛入職的新蒔矢裟毫Ρ碇?,必須解釋清楚?/p>
(3)結果處理:升壓過程中,與標準表比較。如果超差,首先檢查是否有漏油、密封等情況。如果有漏油,說明密封不好,只能返廠處理或者報廢;如果不是這樣,您可以移除指針并重置它。我們長期的經驗是,在指針固定的情況下,將指針復位到量程的1/2是合理的。如果還是超差,只能降級或者報廢。