對于壓力檢測,實際上需要一個測量系統。為了實現精確測量,除了正確選擇和校驗(校準)儀器外,還必須注意整個系統的正確安裝。如果僅僅是儀器本身是精確的,其顯示值并不能完全代表被測介質的實際參數,因為測量系統的誤差并不等于儀器的誤差。系統的正確安裝包括取壓口的開啟位置、連接導管的合理設計和壓力表的正確安裝位置。
一、壓力口位置的選擇
(1)避開管道彎曲、分叉和流束形成渦流的區域。
(2)當管道內有突出物(如測溫元件)時,取壓口應在其前方。
(3)當必須在調節閥附近取壓時,取壓口在其前方時,距閥門的距離不應小于2倍管徑;如果測壓口在后面,離閥門的距離應不小于3倍。管徑。
(4)對于較寬的容器,取壓口應位于流體平穩流動且無渦流的區域。簡而言之,工藝流程中確定的測壓口位置應確保所選工藝參數的測量。
二、連接風管的鋪設
連接管的水平段應有一定的坡度,以利于冷凝液體或氣體的排出。當被測介質為氣體時,管道應向取壓口傾斜;當被測介質為液體時,管道應向壓力測量壓力表傾斜;當被測參數為小壓差時,傾斜度可以稍大。另外,如果管道上下翻轉,根據管道內的介質情況,在最低點安裝一個冷凝水排放裝置或在最高點安裝一個排氣裝置,保證管道內不會積聚冷凝水。管了很久?;蛘咭后w或氣體都會影響測量的準確性。定期排出凝結的液體或氣體。
三、壓力表安裝和使用注意事項
(1)儀器應垂直于水平面安裝;
(2)儀器的測點與儀器安裝在同一水平面上,是否考慮附加高度誤差的修正;
(3)壓力表安裝點與測點的距離應盡可能短,避免指示慢;
(4)保證密封性,不應有泄漏,特別是易燃易爆氣體介質和有毒有害介質。
四、當儀器用于下列情況時,應增加附加裝置,但不應引起附加誤差,否則應考慮校正。
(1)為了保證儀器不受被測介質或粘度過大的影響,應安裝結晶;
(2)為保證壓力表不受被測介質突然變化或壓力波動的影響,安裝緩沖器。尤其是壓力急劇上升和急劇下降時,壓力壓力表最容易損壞報廢,甚至彈簧管斷裂造成泄漏。
(3)為保證壓力表不受振動影響,壓力表應配有減震裝置和固定裝置;
(4)為保證壓力表不受被測介質高溫的影響,應安裝充液彎管裝置或壓力表翅片散熱器或冷凝散熱器。緩沖管(也叫虹吸管)也有一定的散熱功能;
(5)嚴禁將專用儀器挪作他用,嚴禁使用不具備專用可靠性的測量裝置,嚴禁使用普通壓力表測量特殊介質的壓力;