回答1:打開自耦變壓器外箱。左邊為ABCN三根火線加零線輸入,右邊小寫abcn三根火線加零線輸出。有些廠家零線共用!注意一定要外箱接地才能夠開機使用,以免發生漏電及觸電事故。根據結構還可細分為可調壓式和固定式。自耦的耦是電磁耦合的意思,普通的變壓器是通過原副邊線圈電磁耦合來傳遞能量,原副邊沒有直接電的聯系。自耦變壓器原副邊有直接電的聯系,它的低壓線圈就是高壓線圈的一部分。通信線路的防護設備中也會使用自耦變壓器等保護設備。
自耦變壓器是初、次級無須絕緣的特種變壓器,即輸出和輸入共用一組線圈的特殊變壓器。或者說,初級和次級在同一條繞阻上的變壓器。由于自耦變壓器的計算容量小于額定容量。所以在同樣的額定容量下,自耦變壓器的主要尺寸較小,有效材料(硅鋼片和導線)和結構材料(鋼材)都相應減少,從而降低了成本。有效材料的減少使得銅耗和鐵耗也相應減少,故自耦變壓器的效率較高。同時由于主要尺寸的縮小和質量的減小,可以在容許的運輸條件下制造單臺容量更大的變壓器。但通常在自耦變壓器中只有k≤2時,上述優點才明顯。
回答2:1.電機自耦降壓啟動原理及接線圖電機自耦降壓啟動接線圖,適用于任何接法的三相異步電動機,可以按允許的啟動電流和所需的啟動轉矩來選擇自耦變壓器的不同抽頭實現降壓啟動,而且不論電動機的定子繞組采用Y或Δ接法都可以使用,自耦變壓器的功率應予電動機的功率一致,如果小于電動機的功率,自耦變壓器會因起動電流大發熱損壞絕緣燒毀繞組。但電機自耦變壓器降壓啟動所需設備體積大,投資較貴。
2.電機自耦降壓啟動接線圖:如上述電機自耦降壓啟動接線圖對照原理圖核對接線,要逐相的檢查核對線號。防止接錯線和漏接線。電機自耦降壓的啟動原理:電機啟動時利用自耦變壓器來降低加在電動機定子繞組上的啟動電壓。待電動機啟動后,再使電動機與自耦變壓器脫離,從而在全壓下正常運動,從而實現電機的降壓啟動。
自耦變壓器一般由兩組抽頭可以得到不同的輸出電壓(一般為電源電壓的80%和65%),啟動時使自耦變壓器中的一組抽頭一般用65%抽頭,接在電動機的回路中,當電動機的轉速接近額定轉速時,將自耦變壓器切除,使電動機直接接在三相電源上進入全壓運轉狀態。