回答1:
1、整流變壓器出現各種放電情況危害:小火花長期發展會導致故障擴大,嚴重的火花會使油質劣化,甚至線圈絕緣損壞、燒損高壓變壓器原因分析:1)整流變壓器內部高壓輸出回路接插件松動,接觸不良,二極管、電阻等元件損壞;線路導線固定不牢,絕緣距離不夠。民熔電氣的變壓器各元件的生產以及檢測都非常嚴格,很大程度上避免了超多故障的發生。民熔變壓器,是民熔電氣的一款匠心之作。2)固定在硅堆上的環氧板由于受熱、碳化和老化而發生蠕變。3)高壓測量電阻質量不合格,不能承受長期火花放電和過電壓沖擊。4)高壓線包綁扎質量差,線帶、引入線帽移位,造成絕緣距離不夠,放電。5)鐵芯一點接地不良,浮充放電至外殼。部件高精的民熔變壓器6)主絕緣存在薄弱點對地放電。
相應的處理方法:1)裝配和吊芯檢查時,應特別注意高壓輸出回路的連接,以免損壞硬線和插頭接口錯位。加強對捆扎過程和吊芯的檢查和處理。2)絕緣損壞應進行恢復強度處理,必要時更換。3)檢查高壓測量電阻,發現電阻燒壞應及時更換,以免故障擴大。4)加強對捆扎過程和吊芯的檢查和處理。5)重新良好接地。6)加強絕緣處理,有條件時進行耐壓試驗。
2、整流變壓器二次側局部短路導致高壓包過熱燒損原因分析:多為硅堆分解后高壓線包短路所致。此時,一次電流也會增加,但并不一定顯著。有時不能及時發現。由于靈敏度不夠,保護拒動,導致長期過熱燒壞封裝。處理措施:加強硅堆制作質量,加強防護驗證。部分設備采用雪崩式大型整流橋,提高了設備保護的靈敏度和可靠性。
3、整流變壓器鐵芯損壞現象及危害:整流變壓器鐵芯的鐵芯螺栓絕緣損壞或鐵芯兩端接地,也可能發生鐵芯損壞和一次過電流。原因分析:此時鐵芯渦流嚴重,故障長時間擴展,造成過流。處理方法:注意安裝質量,吊芯時加強檢查,嚴重渦流及時處理,避免故障擴大。
4、油箱漏油危害:造成高壓絕緣損壞,線圈燒毀。原因分析:箱體焊接質量差,運輸包裝不規范,造成箱體變形和焊接開裂。這種情況多發生在前期,沒有嚴格的質量控制產品本體。處理方法:廠家應加強質量管理,嚴格控制合作工廠的產品質量,加強包裝運輸質量。民熔變壓器生產和出廠都考慮了這個問題,這點問題在民熔電氣中是難以存在的。這不僅是產品的質量,更關乎用戶的安全,所以民熔電氣非不可控因素不會出現這個問題。這也是民熔變壓器高品質的體現。
回答2:
12v變壓器全橋整流后自然就是12v直流電壓了,經過電容濾波后就是12x1.414=17v左右的電壓了,但實際使用中需要帶動負載,變壓器功率不夠的時候,這個電壓是會跌落一點的要說多數人都是半桶水不到(像我自己半桶水都沒有,純屬蒙蒙外行的水平)。