回答1:電力變壓器主要有以下幾部分組成:1、吸潮器(硅膠筒):內裝有硅膠,儲油柜(油枕)內的絕緣油通過吸潮器與大氣連通,干燥劑吸收空氣中的水分和雜質。2、油位計:反映變壓器的油位狀態,一般在+20O左右,過高需放油,過低則加油。3、油枕:調節油箱油量,防止變壓器油過速氧化,上部有加油孔。4、防爆管:防止突然事故對油箱內壓力聚增造成爆炸危險。5、信號溫度計:監視變壓器運行溫度,發出信號。指示的是變壓器上層油溫,變壓器線圈溫度要比上層油溫高10℃。6、分接開關:通過改變高壓繞組抽頭,增加或減少繞組匝數來改變電壓比。7、瓦斯信號繼電器:(氣體繼電器)輕瓦斯、重瓦斯信號保護。
擴展資料:電力變壓器的維護保養:1、油樣化驗耐?、雜質等性能指標每三年進行一次,變壓器長期滿負荷或超負荷運行者可縮短周期。2、高、低壓絕緣電阻不低于原出廠值的70%(10MΩ),繞組的直流電阻在同一溫度下,三相平均值之差不應大于2%,與上一次測量的結果比較也不應大于2%。3、變壓器工作接地電阻值每二年測量一次。4、停電清掃和檢查的周期,根據周圍環境和負荷情況確定,一般半年至一年一次。
回答2:變壓器主要部件是繞組和鐵心(器身)。繞組是變壓器的電路,鐵心是變壓器的磁路。二者構成變壓器的核心即電磁部分。除了電磁部分,還有油箱、冷卻裝置、絕緣套管、調壓和保護裝置等部件。
(1)鐵心:型式:心式變壓器(結構簡單工藝簡單應用廣泛);殼式變壓器(用在小容量變壓器和電爐變壓器)。
(2)材料:一般由0.35mm或0.5mm冷軋(也用熱軋)硅鋼片疊成。鐵心交疊:相鄰層按不同方式交錯疊放,將接縫錯開。偶數層剛好壓著奇數層的接縫,從而減少了磁阻,便于磁通流通。
鐵心柱截面形狀:小型變壓器做成方形或者矩形;大型變壓器做成階梯形。容量大則級數多。疊片間留有間隙作為用絕緣扁銅線或圓銅線在繞線模上繞制而成。繞組套裝在變壓器鐵心柱上,一般低壓繞組在內層,高壓繞組套裝在低壓繞組外層,以便于提高絕緣性能。
(3)油、油箱、冷卻及安全裝置:變壓器身裝在油箱內,油箱內充滿變壓器油。變壓器油是一種礦物油,具有很好的絕緣性能。
變壓器油起兩個作用:①在變壓器繞組與繞組、繞組與鐵心及油箱之間起絕緣作用。②變壓器油受熱后產生對流,對變壓器鐵心和繞組起散熱作用。變壓器油箱有散熱油管,以增大散熱面積。為了加快散熱,有的大型變壓器采用內部油泵強迫油循環,外部用變壓器風扇吹風或用自來水沖淋變壓器油箱。這些都是變壓器的冷卻裝置。