解答1:棕線接24V正,藍色接24V負,公共端白線接24V負,灰線接PLC黑線不接。第一種情況,2根電源線,1常開+1常閉共用com,無電壓第二種情況,2根電源線,2根信號線,1根專用接安全繼電器的線第三種情況,2根電源線,1根線同步,2根信號線第一種情況需在信號線上加電壓,后兩種情況,PNP輸出的,用信號線接中間繼電器的24v線圈的+,另外一個線圈觸點接。npn的就反一下。
擴展資料:安全光幕由投光器和受光器兩部分組成。投光器發射出調制的紅外光,由受光器接收,形成了一個保護網,當是有物體進入保護網,當從中有光線被物體擋住,通過內部控制線路,受光器電路馬上作出反應,即在輸出部分輸出一個信號用于機床如沖床,壓力機等緊急剎車。
光幕有著非常廣泛的應用,比如在需要不斷送取料的沖壓設備上,如果安裝接觸式安全防護門,則需要操作人員頻繁地開關防護門,這樣不但增加了操作人員的工作量,而且降低了生產效率。在這種情況下,采用光柵和光幕就是最佳的選擇。在操作人員送取料時,只要有身體的任何一部分遮斷光線,就會導致機器進入安全狀態而不會給操作人員帶來傷害。
解答2:接線說明:1、安全光幕控制器通過繼電器觸點自檢。2、220v交流電接入控制器。3、繼電器輸出out兩個,作為控制器信號輸出。4、光幕輸出os1和os2分別接入光幕接收器的黑線和白線。5、觸點自檢EDM通過綠線接入光幕接收器。6、接收器電源正24vdc通過棕線接入控制器,0v負極通過藍線接入控制器。7、光幕發射器由黃色線接入控制器的光幕自檢TEST開關點。8、光幕發射器的正24Vdc電壓由棕色線接入,0VdC由藍色線接入。