回答1:
電氣安裝配管符號表示方法
一、 電線穿線管一般有:PVC管:PC20、焊接鋼管:SC20、扣壓式鍍鋅薄壁電線管:KBG20、緊定式鍍鋅薄壁電線管:JDG20、
二、電氣設計施工常用線路敷設方式:SR:沿鋼線槽敷設BE:沿屋架或跨屋架敷設CLE:沿柱或跨柱敷設WE:沿墻面敷設CE:沿天棚面或頂棚面敷設ACE:在能進入人的吊頂內敷設BC:暗敷設在梁內CLC:暗敷設在柱內WC:暗敷設在墻內CC:暗敷設在頂棚內ACC:暗敷設在不能進入的頂棚內FC:暗敷設在地面內SCE:吊頂內敷設,要穿金屬管一,導線穿管表示SC-焊接鋼管MT-電線管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管CT-橋架MR-金屬線槽M-鋼索CP-金屬軟管PR-塑料線槽RC-鍍鋅鋼管二,導線敷設方式的表示DB-直埋TC-電纜溝BC-暗敷在梁內CLC-暗敷在柱內WC-暗敷在墻內CE-沿天棚頂敷設CC-暗敷在天棚頂內SCE-吊頂內敷設F-地板及地坪下SR-沿鋼索BE-沿屋架,梁WE-沿墻明敷
回答2:
斷路器是一個大的分類,包括了漏保。你用的都是ABB牌子的,你可以查查ABB電器的命名規則。下面簡單說下吧:第一個紅圈:ABB牌子的塑殼斷路器,熱磁脫扣,殼架電流160A,整定電流80A,4極,加RC221剩余電流保護附件,漏電電流300MA,漏電保護時間0.4S第二個紅圈:Pe 是用電設備容量,單位是千瓦KX是需要系數,也叫做同時系數COS是設備的功率因數Pjs是計算容量 ,單位是千瓦Ijs是計算電流,單位是安培 第三個紅圈:S263型微型斷路器,脫扣類型為C型,額定電流40A第四個紅圈:GS為熱磁脫扣,262是ABB牌子的命名規則,沒什么意思,C20和上面一樣,C型額定電流20A,漏電電流30MA。
回答3:
1、槽式橋架代號:C 。2、梯式橋架代號:T 。3、托盤式橋架代號:P 。4、組合式橋架代號:ZH 。5、大跨距橋架代號:DJ 。6、鋼制:G 。7、鋁制:L。電纜橋架電纜橋架分為槽式、托盤式和梯架式、網格式等結構,由支架、托臂和安裝附件等組成。建筑物內橋架可以獨立架設,也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上。