回答1:首先,我懷疑你接的是熱電阻而不是熱電偶,不妨你告訴我溫度范圍.其次,你畫的這個圓的東西應該是溫度變送器。也就是說ABC接熱電阻或者熱電偶,+-部分是4-20mA或者1-5V輸出部分,也就是說這個溫度變送器的輸出是兩線制的24v回路供電。接線方式是:24V+連接到+COM接到T0v連接到-
回答2:兩線制溫度變送器。由于控制柜端信號輸入不帶配電,所以需要24V饋電與信號端串聯。正確的接法應該是:將控制柜com和0V短接,24V電壓接到變送器+端,T信號端子接到變送器-端。pt100溫度傳感器是一種以鉑(pt)作成的電阻式溫度傳感器,其將溫度變量轉換為可傳送的標準化輸出信號,主要用于工業過程溫度參數的測量和控制。pt100鉑電阻傳感器有三條引線,可用a、b、c(或黑、紅、黃)來代表三根線,三根線之間有一定的規律。
擴展資料:使用通用傳感器接口芯片,只需要一個對溫度不敏感的參考電阻,把pt100接上uti的電路,可以通過?mcu得到pt100和參考電阻的比例,從而得到阻值和溫度。這種方法非常適用于基于微處理器(mcu)的系統,uTI所有的信息只通過一mcu兼容的信?號輸出,這樣大大的減少了各分立模塊之間的外接線和耦合器。pt100?溫度傳感器0℃時電阻值為100ω,電阻變化率為0.3851ω/℃。
由于其電阻值小,靈敏度高,所以引線的阻值不能忽略不計,采用三線式接法可消除引線線路電阻帶來的測量誤差,pt100鉑電阻傳感器可用a、b、c(或黑、紅、黃)來代表三根線,三根線之間有如下規律:a?與b或c之間的阻值常溫下在110歐左右,b與c之間為0歐,b與c在內部是直通的,原則上b與c沒什么區別。儀表上接傳感器的固定端子有三個:a線接在?儀表上接傳感器的一個固定的端子.b和c接在儀表上的另外兩個固定端子,b和c線的位置可以互換,但都得接上,。如果中間接有加長線,三條導線的規格和長?度要相同。