熱電阻和熱電偶是溫度傳感器最常用的感溫元件。熱電偶溫度傳感器工作原理是兩種不同金屬接觸面兩端在不同溫度時產生不同微弱電壓,經放大電路來測量溫度,主要用于測量高溫。熱電阻溫度傳感器的工作原理是電阻值隨著溫度變化,主要用于測量微小的溫度變化。當我們想要測量溫度的時候,應當如何選擇這兩種溫度傳感器呢?
首先看測溫范圍。熱電阻和熱電偶各有適宜的測溫范圍,根據實際測溫點的溫度及溫度梯度分布情況酌情選擇傳感器。高溫測量通常選擇熱點偶,中低溫則選擇熱電阻。 其次結合現場環境狀況,尤其是要考慮現場電磁兼容性能,各種雜波、諧波、差模和共模干擾信號的情況。當使用熱電偶溫度傳感器時因溫差熱電勢屬于較微弱的電信號,易受干擾從而引入測量誤差,而熱電阻溫度傳感器因為是電流信號不易受干擾,而且又因為有三線制、四線制等可以進一步減少測量的系統誤差,所以熱電阻在滿足測量范圍的前提下還具有抗干擾性能強的優勢,還沒有熱電偶的冷端補償問題的麻煩。
另外,現場一般在測溫點都是將熱電阻溫度傳感器接到變送器上再輸出給二次儀表,不怕線路長造成信號衰減,而且不必使用造價較高的補償導線,而熱電偶溫度傳感器則需要使用補償導線,這些情況下均適宜使用熱電阻。當然熱電阻的阻值隨溫度而非線性變化會引入系統誤差,而且熱電阻的熱慣性略顯大些,不能夠較好的跟蹤溫度快速和大幅度的變化。為避免系統誤差過大,接入的二次儀表出的分辨率不宜過大。再次由于熱電阻溫度傳感器的校準簡單,其所校準點只有零點和100度時對應的電阻值,校準設備簡單,校準時間很短。而熱電偶溫度傳感器的校準由于升溫和退溫的緩慢性,使熱偶的校準不僅時間漫長,設備復雜,且對環境的要求也很嚴格。因此在測介質溫度符合熱電阻的使用條件下,應當首先使用熱電阻溫度傳感器。